Martin_S Opublikowano 4 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 4 Lutego 2014 (edytowane) 04-02-2014 Zagadka/łamigłówka trudniejsza nr 1 Czy podczas modelowania rzutu ścianami , można nadać okładzinę tynkową , aby powierzchnie pomieszczeń (powierzchnie użytkowe) spełniały zasady normy PN-ISO 9836-1997-Właściwości użytkowe w budownictwie. Odpowiedzią na to pytanie nie jest suche: tak lub nie, ale dodatkowo dowód w postaci printscreena o ile można tak to zrobić (lub film). podpowiedź nr 1 ... Powierzchnia użytkowa liczona wg PN-ISO 9836-1997 uwzględnia stan wykończony ścian i mierzona jest w poziomie podłogi termin rozwizania 11-02-2014 15:00 (Po nim pokaże rozwiązanie o ile rozwiązujący łamigłówkę nie zrobi to wcześniej) Edytowane 4 Lutego 2014 przez Martin_S Cytuj
simon Opublikowano 6 Lutego 2014 Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2014 Rozwiązanie zagadki wg mnie wygląda następująco: Okładzinę wewnętrzną możemy dodać wykorzystując opcję Wall Insulation. 1. Ustawiamy grubość tynku poprzez insulation layer Thickness 2. Dla ścian Exterior Wall dajemy Interior insulation 3. Dla ścian typu Interior Wall musimy zastosować małą sztuczkę zmieniając ją na chwilę na Exterior Wall za pomocą żóltych strzałek edycyjnych jak na poniższym screenie. Następnie nadajemy Exterior insulation i zmieniamy znowu ścianę na Interior Wall za pomocą żółtych strzałek edycyjnych. 4. Robimy zestawienie powierzchni z uwzględnioną okładziną. Poniżej screeny prezentujące efekt przed i po. PRZED PO Cytuj
Martin_S Opublikowano 6 Lutego 2014 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Lutego 2014 (edytowane) Gratulacje , właśnie o to chodziło, dokładnie o to. Przy czym małe sprostowanie, krawędź linii tynku/izolacji w postaci Wall Insulation/Ocieplenie ściany można od razu zastosować po obu stronach wszystkich ścian, Natomiast nazw pomieszczeń z powierzchniami użytkowymi (Search Room) nie mozna generowaćdla tych trzech typów ścian tj.: przegroda toalety/toilet partition attyka/parapet przegroda dekoracyjna/decoration partition w ten właśnie sposób można dokładnie oszacować powierzchnie użytkowe pomieszczeń uwzględniając wykończenie ścian wg zasad PN-ISO 9836-1997 . P.S. Właśnie na taką intelektualną "zabawę" liczyłem, dzięki której można się wiele podszkolić :D :D :D Edytowane 6 Lutego 2014 przez Martin_S Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.